В некоторых случаях может потребоваться включать задержку сработки на внешний 2-зонный датчик, чаще всего на датчик объема.
В S301 с прошивкой 2.38 (возможно и в других прошивках семейства 2) для этого следует включать ОБЕ галочки напротив внешних датчиков (удара и объема) вне зависимости от того, включен или выключен внешний датчик удара (внешний датчик удара выключают, поскольку есть встроенный). Если галочку задержки напротив датчика удара не включить, то задержка не включится и на датчик объема.

Включение задержки на 2-зонный датчик, в частности, потребуется в случае подключения 3 входа (двери) на цепь плафона освещения салона (практикуют такое подключение некоторые установщики на некоторых типах автомобилей). В случаях, когда плафон загорается плавно, срабатывание входа S301 после открывания двери тоже произойдет не сразу. Чтобы датчик объема не сработал до того, как начнется отсчет задержки на вход, и нужна задержка на датчик объема.